AC230v的断路器能接AC110v的电压吗

现在有交流230v,50HZ的断路器,现在我的电源是110v,60hz,用电器都是美规的,也就是AC110V,60HZ,请问,我可以把230v50hz的断路器用在此电路里... 现在有交流230v,50HZ的断路器,现在我的电源是110v,60hz,用电器都是美规的,也就是AC110V,60HZ,请问,我可以把230v 50hz的断路器用在此电路里吗? 声明,断路器的容量是够用的,断路器的是16A的,用电器的我算了算都是10A以内。
我用的施耐德的断路器,用电器主要是照明,插座,烤箱 微波炉什么的厨房设备 这样也可以吗?
展开
 我来答
百度网友107db609c
2011-01-14 · TA获得超过148个赞
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:36.4万
展开全部
1. 首先电压没有问题,你用的是小于额定电压。对于绝缘来说足够的。
2.电流问题,如果50Hz的电流用在60Hz的情况下,使用电流要降容到原来得0.952左右。你的电流小于10A使用时不会跳闸。但是你的电器在10~16A段没有保护,有潜在风险。
刂巾亻子
2011-01-12 · TA获得超过125个赞
知道小有建树答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:86.9万
展开全部
要求不高的回路肯定可以.
如果要求高要看元件厂家的,60HZ问题,磁脱扣的对磁通有影响
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
马未央
2011-01-12 · TA获得超过1477个赞
知道小有建树答主
回答量:1160
采纳率:50%
帮助的人:447万
展开全部
可以。即使要求高的也可以。要记得同样功率60HZ的电流比50HZ的高10%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
开关英才网
2011-01-13 · 贡献了超过101个回答
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:39.3万
展开全部
开关 英 才 网 问问吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起