变压器问题

新架一趟线路,是6000V电压,如果是10000变400的变压器,能不能把变压器的内部接线改变一下来使用呢?现在单位就有一台1000变400的变压器,请师傅帮忙看看,能不... 新架一趟线路,是6000V电压,如果是10000变400的变压器,能不能把变压器的内部接线改变一下来使用呢?现在单位就有一台1000变400的变压器,请师傅帮忙看看,能不能使用。 展开
 我来答
安庆地痞
2011-01-12 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
这个要看具体情况。如果你的变压器是 Yyn0接法就可以改造。如果是Dyn11接法就不能改造。
如果是Yyn0 接法,将它的连接方式改为Dyn11就可以使用。但有几个问题需请注意。
1。 必须将变压器的分接开关调至第一档。10500 /1。732 =6062 V 近似等于6000 V
2。6000/6062=0。99 所以实际输出电压约有1%的误差,约为396 V
3。由于线电流增大了根号3倍,所以变压器的引出线的截面积最好也增大。
4。分接开关只能固定在第一档,不可以再调压。
5。最好请专业人员操作。

以上意见供参考。
百度网友096bf24ca
2011-01-12 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2344万
展开全部
要是高压侧原是星形的可改成三角形,但是最好由专业厂改,并且有试验报告。