变压器问题
新架一趟线路,是6000V电压,如果是10000变400的变压器,能不能把变压器的内部接线改变一下来使用呢?现在单位就有一台1000变400的变压器,请师傅帮忙看看,能不...
新架一趟线路,是6000V电压,如果是10000变400的变压器,能不能把变压器的内部接线改变一下来使用呢?现在单位就有一台1000变400的变压器,请师傅帮忙看看,能不能使用。
展开
2个回答
2011-01-12 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
这个要看具体情况。如果你的变压器是 Yyn0接法就可以改造。如果是Dyn11接法就不能改造。
如果是Yyn0 接法,将它的连接方式改为Dyn11就可以使用。但有几个问题需请注意。
1。 必须将变压器的分接开关调至第一档。10500 /1。732 =6062 V 近似等于6000 V
2。6000/6062=0。99 所以实际输出电压约有1%的误差,约为396 V
3。由于线电流增大了根号3倍,所以变压器的引出线的截面积最好也增大。
4。分接开关只能固定在第一档,不可以再调压。
5。最好请专业人员操作。
以上意见供参考。
