欧姆龙PLC的置位指令、复位指令如何使用
----------------PLC:'新建PLC1'(PLC机型'CP1EN30')----------------编译报错...[PLC/程序名:新建PLC1/新建...
---------------- PLC: '新建PLC1' (PLC机型 'CP1E N30' ) ----------------
编译报错...
[PLC/程序名 : 新建PLC1/新建程序1]
[梯形图段名称:段1]
警告:重复输出 - SET 105.00 在条 2 (6, 1)
警告:重复输出 - RSET 105.00 在条 5 (6, 1)
[梯形图段名称:END]
警告:多重END 在条 0 (6, 0)
新建PLC1 - 0 错误, 3 警告.
想请教一下,我自编欧姆龙plc的程序中因为我不熟知欧姆龙的置位命令set和复位命令rset,编译时有报错-----详见此文开头。不知这两个指令如何使用? 展开
编译报错...
omron里面允许SET和RSET同一个位,但最好不要同一个位址多次SET或RSET。
如果多次SET或RSET,生效的只是程序里面最后的一个SET或RSET有效,也就是被执行。
类似于此类警告的还有MOV指令,如MOV #4 D10,后面又来一个MOV #10 D10,不同的条件传送数据到同一个地址D10,也属于重复输出警告。
警告是没有关系的,但是错误就不允许了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是警告,不用理会,只要编译正确即可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-13
展开全部
这只是警告要,提醒你使用了多重线圈而已,并没有错误
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询