有知道10kv高压真空断路器超程的提取方法说一说,急!!多谢了

8057,你好这个差值还有触头开距存在啊,迷惑... 8057,你好
这个差值还有触头开距存在啊,迷惑
展开
 我来答
孤独兔8057
2011-01-17 · TA获得超过7874个赞
知道大有可为答主
回答量:5986
采纳率:76%
帮助的人:901万
展开全部
首先,你需要明确真空断路器不存在超程,准确的是叫压缩行程。
因为有些断路器如:少油的,它的触头是采用插入式,就叫超程;像真空断路器它的触头是对接式的就是压缩行程,因为它的对接压力是靠外部压缩弹簧来保证的。
故它用压缩行程来保证触头有足够的接触压力,以保证在通过电流时不会异常发热或因接触不良发生熔焊(影响分闸速度及接触电阻等),所以真空断路器的压缩行程就是指连接该动触头绝缘拐臂上压缩弹簧在分闸状态与合闸状态的差值,你直接测量分/合闸不同状态的压缩弹簧长度即可,大数字减小数字就是压缩行程。一般10kV真空断路器的压缩行程为3±1mm。
百度网友5e149d2
2011-01-13 · TA获得超过989个赞
知道小有建树答主
回答量:657
采纳率:81%
帮助的人:268万
展开全部
您想知道的是不是超程的检测方式?不明白您说的提取是什么。
现在一般是用传感器直接测量,国内一些小的开关厂还是采用靠尺子量这种原始的方式。用传感器时将传感器连接到灭弧室动端,做一个电动合分操作就是测出所有的机械特性数据。
如果用尺子量就麻烦点,在框架上找个参考点,测量合分位置之间灭弧室动端位置差。有些结构设计的可能不方便直接量超程,可以采用间接的方法按以下公式计算“总行程-开距=超程”。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起