无功补偿装置不动作,原因是什么?

 我来答
xmh_1977
2011-01-24 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:33万
展开全部
可能是以下原因引起的:
1.需要的无功量小于最小组电容器的无功量,投入后会过补偿,因此不能动作;有的控制器对谐波有要求,当谐波大于设定值时会自动禁止控制器动作并切除所有投入电容器;控制器对电压的上下限也有要求,当不满足要求时也不会动作。
2.控制器损坏,检查是否有输出信号(手动投入各组试验)
3.采样电路(电流、电压采样回路)是否故障
4.投切控制线路故障,检查投切装置(接触器、负荷开关或可控硅)的控制线路及电源线
5.各回路的保护是否动作(熔断器、断路器)
3.4.主回路刀闸或断路器没有闭合等
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
bdkmt
2011-01-23 · TA获得超过544个赞
知道小有建树答主
回答量:407
采纳率:100%
帮助的人:131万
展开全部
可能是以下原因引起的:
1.控制器损坏,检查是否有输出信号(手动投入时)
2.投切控制线路故障,检查接触器、负荷开关或可控硅的控制线路及电源线
3.采样电路(电流互感器回路)是否故障
4.主回路刀闸没有闭合等
来自:求助得到的回答
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
牵着你的手544
2015-10-24 · 知道合伙人教育行家
牵着你的手544
知道合伙人教育行家
采纳数:5277 获赞数:39797
学生

向TA提问 私信TA
展开全部
可能是以下原因引起的:
1.控制器损坏,检查是否有输出信号(手动投入时)。
2.投切控制线路故障,检查接触器、负荷开关或可控硅的控制线路及电源线。
3.采样电路(电流互感器回路)是否故障。
4.主回路刀闸没有闭合等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沈阳万思电力
2011-01-13 · TA获得超过294个赞
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
排除控制器及接线故障,就是单体电容容量小于系统无功量而不投入,否则将过补偿了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
而相面聊l
2011-01-15
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:19.9万
展开全部
需要分析的点比较多,找生产厂家给你现场分析一下具体情况,仅凭一句话无法判断!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)