无功补偿装置不动作,原因是什么?
5个回答
展开全部
可能是以下原因引起的:
1.需要的无功量小于最小组电容器的无功量,投入后会过补偿,因此不能动作;有的控制器对谐波有要求,当谐波大于设定值时会自动禁止控制器动作并切除所有投入电容器;控制器对电压的上下限也有要求,当不满足要求时也不会动作。
2.控制器损坏,检查是否有输出信号(手动投入各组试验)
3.采样电路(电流、电压采样回路)是否故障
4.投切控制线路故障,检查投切装置(接触器、负荷开关或可控硅)的控制线路及电源线
5.各回路的保护是否动作(熔断器、断路器)
3.4.主回路刀闸或断路器没有闭合等
