plc控制伺服电机脉冲数有问题怎么办?
我用台达plc控制东菱伺服驱动器,伺服电机编码器为2500线,电机接受10000个脉冲转整整一圈,但是现在我用plc发送250000个没冲电机应该转25圈,而电机转了25...
我用台达plc控制东菱伺服驱动器,伺服电机编码器为2500线,电机接受10000个脉冲转整整一圈,但是现在我用plc发送250000个没冲电机应该转25圈,而电机转了25圈多一点,检测伺服驱动器看到plc发射250000个脉冲伺服收到的脉冲数要比这个数多300多个脉冲,
每次多出的脉冲数不确定,请问可能是哪方面的原因 谢谢 展开
每次多出的脉冲数不确定,请问可能是哪方面的原因 谢谢 展开
5个回答
展开全部
首先,检查程序有没有问题,会不会多发脉冲数。因为PLC的扫描周期是变化的,所以你的脉冲数多出来的那部分也不一定。
其次,检查接线,排除外界干扰因素。因为静电干扰会影响脉冲的正常发送与接收。我们现场曾经看到:一个继电器控制220V马达,在继电器频繁通断的时候,旁边的伺服驱动器显示的脉冲接收量在增加,至少1个,偶尔还会增加20多个。所以这种情况下,我们要做好抗干扰工作:
1,PLC输出到伺服驱动器的脉冲线采用屏蔽双绞线;
2,避开周围的强点以及继电器的触点电弧等干扰源放置伺服驱动器和PLC;
3,增加脉冲输出频率,减小干扰的可能。
以上是我的回答,希望可以帮到你!
2024-10-27 广告
2024-10-27 广告
咨询热线:13683337582,北京德鸿数智科技有限责任公司专业从事微动与宏动类产品的研发和制造,产品覆盖科研,教学、工业等众多领域。北京德鸿数智科技有限责任公司主要生产经营 :叠堆压电陶瓷、 1-20+路压电陶瓷驱动电源、1-20+压电...
点击进入详情页
本回答由德鸿数智提供
展开全部
你这个问题属于信号传输受到干扰, 在其他方法解决不了的情况下请尝试如下方法:首先在上位机PLC电源侧串接一个3A EMI滤波器,再把PLC到驱动器的脉冲加方向的信号线,改成差分接法。100%一次解决OK.实践出来的,目前可能只有这个办法了,呵呵希望能帮到你.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同样的问题我也遇见过,多半是干扰引起的。
如果你PLC输出到驱动器的线已经采用屏蔽双绞线,可以调整伺服驱动器接受脉冲的宽度就可以了。
如果你PLC输出到驱动器的线已经采用屏蔽双绞线,可以调整伺服驱动器接受脉冲的宽度就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-14
展开全部
首先你要让伺服一上电就处于RUN运行状态,很多人忽略这点就会出现你说的情况,然后另外一种可能是参数没有优化,比如刚性没有设置好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能是干扰问题,这个问题需要搭接地
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询