厂里刚刚买了一只配电柜?

我们在安装电线先安装了ABC三相和零线,先送电,再去接接地线,在去接接地线的时候接地线带电,一电工手指被点击,致使一手指肌腱击伤,不能伸直,在这次事故中配电柜厂家应付怎么... 我们在安装电线先安装了ABC三相和零线,先送电,再去接接地线,在去接接地线的时候接地线带电,一电工手指被点击,致使一手指肌腱击伤,不能伸直,在这次事故中配电柜厂家应付怎么样的责任,电工有没有违反操作。 展开
 我来答
律商财智
2011-01-13 · TA获得超过4773个赞
知道大有可为答主
回答量:1010
采纳率:0%
帮助的人:1719万
展开全部
如果电柜厂家生产的产品有缺陷(诸如接地线因设计缺陷带电等),导致消费者或其他有关人员受到人身损害的,生产厂家应当负责赔偿责任。

要向配电柜厂家主张赔偿,首先得有证据证明其产品存在产品缺陷,而该缺陷可委托鉴定部门进行鉴定。

具体而言,产品缺陷是指存在于产品的设计、原材料和零部件、制造装配或说明指示等方面的,未能满足消费或使用产品所必须合理安全要求的情形。缺陷,是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险。不合理的危险是指产品存在明显或者潜在的,以及被社会普遍公认不应当具有的危险。

依中国《产品质量法》第44条第1款之规定,因产品存在缺陷造成受害人人身伤害的,侵害人应当赔偿医疗费、护理费、因误工减少的收人、残废者生活补助费等费用;造成受害人死亡的,还应当支付丧葬费、死亡赔偿金、死者生前抚养的人必需的生活费等。
津玉良缘
2011-01-15
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你们严重的违反了电工安全操作规程:
1.安装配电柜前,应认真检查配电柜生产合格证,出厂检验合格证,检查配电柜各零部件有无缺损及缺陷.
2.安装电缆前,应遥测缆线ABC三相,零线,地线之间的绝缘电阻,达标合格后方可安装.
3.ABC三相,零线,地线全部安装后,应进行相应的绝缘测试,合格后方可送电.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青岛新锐特
2011-01-14 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:67.4万
展开全部
地线带电有两种情况,一是地线本身就带电,这与配电柜没关系。二是配电柜在送电后产生了漏电,通过地线(只在接线时产生电击)造成人员伤害。如果是第一种,与配电柜厂家没有关系。因为根据现行电工特种作业操作规范,电气设备接线和维修应在断电情况下进行。如果是第2种,厂家应付部分责任,带电作业是违反常理的,
已赞过 已踩过<