西门子wincc画面设置方法?模拟量怎样添加? 5

PLC控制西门子wincc画面设置方法?模拟量怎样添加?... PLC控制西门子wincc画面设置方法?模拟量怎样添加? 展开
 我来答
老了的猫
2011-01-15 · TA获得超过679个赞
知道小有建树答主
回答量:513
采纳率:100%
帮助的人:420万
展开全部
打开WinCC,找到变量管理。右键菜单,插入新驱动,找到s7开头的那个文件。
然后就有了连接300,400的通道了。在里面相应的(你用DP,就在DP那里建立连接)连接和变量。

变量选址时,直接写如PLC对应的地址闷虚就行了。这个很直观的。
好了。画面上直接用就行了。它会自动根据PLC里数值改变而刷新的。
当然你从画面上改变它,PLC里也会改变的。至于最终那个变量是什么散冲?要看你程序了。如果程序不改变那个变量(比如PLC里的MD100),只是用这个地址的话,那就能从画面上改变凉了,俗蚂掘燃称设置控制参数就是这个意思。

新建的连接要设置PLC的地址什么的。不会了可以再探讨。要不然,很多PLC,一台工控机怎么连啊。不知道你用的什么网,以太,DP,MPI都可以的。

如果连接200 的话,就要插入OPC通道了。然后还需要OPC Server软件。有两个可供选择:PC Access,或Simatic NET。第一个简单多了,第二个难度就很大了。
力控科技
2024-08-19 广告
ForceSCADA是力控科技信创产品的重要组成部分,具备完全自主知识产权,支持部署在Linux桌面版、服务器版、嵌入式等系统架构下。使用ForceSCADA可以搭建创新性高、扩展性佳、融合度强的SCADA平台,进而构建高效、智能化的监控中... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
寒月如雪9915
2011-01-14 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:50万
展开全部
新滑雹建时,把相应的明态HMI型号选对,项目向信槐帆导会自动产生所选的HMI画面.模拟量可以参见Wincc flexible软件的帮助
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lx79001
2011-01-15 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:56.3万
展开全部
在WCC中设置通讯,添加变量,将变量设置者塌为16位或30位的有符号或无符号格式。变量地址用缓嫌碧PLC里面的模拟量地址。
编辑画面,直接在扰举用变量的图形或元件上右键在里面设置相应的模拟量变量。就可以了!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wuliuhong
2011-01-15 · TA获得超过314个赞
知道小有建树答主
回答量:345
采纳率:0%
帮助的人:200万
展开全部
添加变量 类型选择16位有符号整数 或者32位浮点数 根据你实际类型来选