我家空气开关是63A的,一打开2500w的即热式热水器,就会跳闸。请问这其中有哪些原因造成的?谢谢

打开热水器大概10分钟那样,开关才会跳。跳了几天后,最近下小雨。不打开热水器,也会偶尔跳一两次。。。是因为跳太多,造成习惯性跳闸了么?... 打开热水器大概10分钟那样,开关才会跳。
跳了几天后,最近下小雨。不打开热水器,也会偶尔跳一两次。。。
是因为跳太多,造成习惯性跳闸了么?
展开
 我来答
百度网友aeaef2a3d
生活家

2011-01-14 · 知世故而不世故地生活
知道大有可为答主
回答量:3.1万
采纳率:0%
帮助的人:3.8亿
展开全部
2500w不算大,电流只有11安多,所以不是热水器有短路,就是空气开关本身不良,先换空开试一试。
百度网友9b393dd2ae
2011-01-14 · TA获得超过6.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.1万
采纳率:0%
帮助的人:4.7亿
展开全部
63A的空开已经够大的,是不会跳闸的。
1 可以检查给热水器供电的的电线是否扭紧《没有扭紧,空气开关会发热,可以正常加热,时间不会长,就会跳闸》。
2 热水器漏电《开热水器就跳闸》。
3 新安装的热水器,第一次使用就跳闸《零线和地线可能接反》。
4 最好找售后处理。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
stvcmy
2011-01-20
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
开关失效,误动作或有漏电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宇外行星
2011-01-14 · TA获得超过2352个赞
知道小有建树答主
回答量:847
采纳率:0%
帮助的人:675万
展开全部
两个原因:
热水器漏电;
或空气开关老化
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wanlong0117
2011-01-14 · TA获得超过132个赞
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:38.8万
展开全部
热水器坏了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起