展开全部
当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。
延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
电磁阀线圈磁力大小与以下因素有关:1. 线圈匝数:线圈匝数越多,磁场强度越强,磁力也就越大。2. 电流大小:电流越大,磁场强度越强,磁力也就越大。3. 磁性材料:电磁阀磁芯、阀芯等材料的磁性能与阻力也会影响磁力大小。4. 磁路结构:磁路结构...
点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
展开全部
时间继电器延时断开的动合触点是指:继电器通电时,动合触点立即闭合;当继电器断电时,动合触点延时断开。
还有延时断开的动断触点:继电器通电时,动断触点立即断开;当继电器断电时,动断触点延时接通。
这个回答才是对的嘛!!!!!!!!!!
上面那位哥明显是百度粘贴的,答非所问,居然还是最佳答案了~ 无语~
还有延时断开的动断触点:继电器通电时,动断触点立即断开;当继电器断电时,动断触点延时接通。
这个回答才是对的嘛!!!!!!!!!!
上面那位哥明显是百度粘贴的,答非所问,居然还是最佳答案了~ 无语~
参考资料: 自学滴!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1。时间继电器一般有两组点,
一组常开点,也称动合触电(两个点之间在继电器不受控制的情况下是断开的)
一组常闭点,也称动断触电(两个点之间在继电器不受控制的情况下是导通的)。
2。设定延时时间为5秒时,从时间继电器得电数5秒之后,时间继电器动作:常开点闭合,常闭点断开。这一状态持续到时间继电器失电。
3。当时间继电器失电后,这两组触点自动复位。
