等电位接地箱可以和配电柜里的接地总母排用电缆连接吗? 关于等电位箱有哪些规范呢?

 我来答
vicer123
2011-01-17
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部

可以。

可以参考92DQ13-1-70等电位做法,局部等电位做法参见92DQ13-1-79

国家建筑标准设计图集:等电位联结安装(02D501-2)

建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)参见27节建筑物等电位联结

zhyf_28
2011-01-17 · TA获得超过3134个赞
知道小有建树答主
回答量:870
采纳率:50%
帮助的人:298万
展开全部
可以
《建筑物等电位联结验收规范》
第27.1.1条规定:建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或等电位箱连接。支线间不应串联连接。
个人理解,干线指等电位环网,支线指连接各设备或管道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kyller1900
2011-01-18 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:36万
展开全部
等电位接地箱可以和配电柜里的接地总母排连结,个人认为用电缆连接值得商榷