7000瓦左右的电压用多大的空开比较合适
7000瓦左右的电压使用30A的空气开关比较合适。
家居用电应按照明回路,空调回路,电源插座回路分开布线,其中一个回路出现故障时其他回路还可以正常供电,而插座回路则需要安装漏电保护装置,以免引发触电危险。
导致空气开关跳闸的原因有很多,最可能的就是空气开关的使用寿命到了,其次有可能是家里电器太多功率过大导致出现承载不了的情况,再或者就是夏季空气湿度大的原因。建议大家要尽可能地避免所有大功率电器同时工作的情况。
扩展资料:
空气开关的使用介绍如下:
空气开关一般用于防止电路负载过重和短路损害线路和用电设备。而漏电保护器则是防止人体触电和漏电,主要检测线路设备的漏电、保护人体安全以及设备的安全。
动作检测的方式不同,安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全。漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器。
参考资料来源:百度百科-空气开关
参考资料来源:凤凰网-装修须知!带你快速了解漏电断路器,让新房更安全
7000W使用C40的空开较为合适。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
扩展资料:
如果电压的大小及方向都不随时间变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压,用大写字母U表示。如果电压的大小及方向随时间变化,则称为变动电压。
对电路分析来说,一种最为重要的变动电压是正弦交流电压(简称交流电压),其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u(t)表示。在电路中提供电压的装置是电源。
电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。