型号是MT4522T(步科)的触摸屏与S7-200连接,点击画面PLC不动作,运行PLC,触摸屏上的指示灯和按钮都动作 10
PLC与触摸屏已连接上这是怎么回事设置都正确谢谢地址都正确以前也是这样做的那次是欧姆龙的谢谢...
PLC与触摸屏已连接上 这是怎么回事 设置都正确 谢谢
地址都正确 以前也是这样做的 那次是欧姆龙的 谢谢 展开
地址都正确 以前也是这样做的 那次是欧姆龙的 谢谢 展开
3个回答
展开全部
画面地址需要与程序相对应 光有画面没程序也没用
灯 指示器 只要地址对 就能显示
你的画面按钮地址 最好使用中间继电器 使用输入区地址 会与实际输入重合 不起作用
灯 指示器 只要地址对 就能显示
你的画面按钮地址 最好使用中间继电器 使用输入区地址 会与实际输入重合 不起作用
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
做1个最简单的按钮点亮灯测试下,如果不行那可能就是硬件的问题了,触摸屏不好用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-18
展开全部
是不是通讯不上啊,或者外围有什么信号连锁了,你最好调出PLC程序出来分析
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: