3个回答
展开全部
正如楼上所说,一定要用晶体管输出的,控制电机正反转有两种方法:1.发出单脉冲,再用另外一个点的信号有无(0、1)代表正传和反转。2.发出双脉冲,通过两个脉冲相互超前或滞后90度电角度表示电机的正传或反转。伺服的正反转据我所知常用后边这种方法。另外,如果PLC同时驱动两个伺服,最高输出频率会降低,这一点有时要注意
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-18
展开全部
用晶体管输出的,发脉冲控制伺服,用回原点指令和定位指令轮流来,一定要这样做
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?