消防自动报警系统中有哪些设备是连接信号线的?哪些是接电源线?

图纸上信号总线进到模块箱里,再由模块到泡沫栓按钮是ZR-BV-4*1.5DN20,到消火栓按钮是ZR-BV-4*1.5DN20,到手报按钮是ZR-BV-2*1.5DN20... 图纸上信号总线进到模块箱里,再由模块到泡沫栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到消火栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到手报按钮是ZR-BV-2*1.5 DN20,到警铃是ZR-BV-2*1.5 DN20。进入模块的总线是信号干线ZR-RVSP-2*1.5,电源干线ZR-BV-2*4.0,消火栓起泵线ZR-KVV-4*1.5,泡沫起泵线ZR-KVV-4*1.5。感烟探测器由模块箱引出,没说是什么线。
我想请问各个报警设备应该接几根线,分别是什么线?哪些设备只接信号线,哪些设备需要接信号线和电源线?他们的配管是否是按每根线路单独计算?
请说详细点,谢谢了!!!
就是不知道哪些设备单独需要电源啊
展开
 我来答
sxn1987
2011-01-19 · TA获得超过233个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:75.2万
展开全部
单独要电源线的按你上面说的设备就是模块箱、警铃。感烟探测器一般就是接信号线。根据你说的我看你用的应该是防爆产品。那样就是所有的设备都是通过模块箱后接线的,手报和感烟共用模块箱,警铃单独用模块箱,消火栓按钮单独用模块箱。不过模块箱可带设备数量有限,要注意不能多带,否则调试起来问题就来了。各厂家产品参数不同,你们用的哪里产品?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
希卓
2024-10-17 广告
楼上的回答比较模糊,具体要看工程的设计图纸,信号线要分回路那是肯定的,一般产品电话挂一条回路通讯线是有限制的,电源线要视你工程的联动点有多少,如果多建议一组回路,一组电源线!应为在火警时,如果火警范围大,相应启动的联动设备比较多,直流电压会... 点击进入详情页
本回答由希卓提供
你乖点行吗cP
2011-01-18 · TA获得超过275个赞
知道小有建树答主
回答量:259
采纳率:0%
帮助的人:224万
展开全部
请分清几种线

总线,所有受控设备需要连接
电源线,需要单独电源的设备需要连接
启泵线,启泵按钮需要连接
多线(控制线),风机、泵等多线盘控制设备需要连接

此外还有广播线了单独的,一般不用区分