我用PLC与触摸屏通信,
PLC里的程序:辅助继电器M和一个定时器串起来;触摸屏里程序:一个置位开关(对应M),一个数据显示器(对应T)为什么我通电以后按开关,数据显示器并没有立刻显示,而是过了一...
PLC里的程序:辅助继电器M和一个定时器串起来;触摸屏里程序:一个置位开关(对应M),一个数据显示器(对应T)为什么 我通电以后按开关,数据显示器并没有立刻显示,而是过了一会儿才开始反应?为什么啊?
展开
展开全部
通讯速度与下面几个因素有关:
1、PLC的运行速度和程序的大小(PLC程序运行一次所需要的时间)
2、PLC对通讯时间的分配(程序运行一个周期分配给通讯的时间)
3、触摸屏的运行速度和程序的大小(触摸屏程序运行一次所需要的时间)
4、通讯量的大小
5、通讯的波特率
6、通讯的干扰
7、画面刷新的频率
一般的要求是,从PLC输入信号变化到触摸屏显示变化的时间小于1S。
原来看过别人做的,由于程序多,数据量大,最长的时延有6-7S。
什么型号的触摸屏和PLC?可能是触摸屏自身有什么延时的程序?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?