国家规范要求房心回填土和外边槽回填的取样标准:

(一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建 筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每 50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验 结果求得压实系数。(环刀法

(二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2 应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1 个点。

扩展资料:

1、房心回填土计算

房心回填土工程量=主墙之间的净面积 * 回填土厚度

=(底层建筑面积—主墙所占面积)* 回填土厚度

=(S1-L中 * 外墙厚度-L内 * 内墙厚度) * 回填土厚度

式中回填土厚度——设计室外地坪至室内地面垫层间的距离。

2、放土回填施工方法

(1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。

所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。

(2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。

(3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。

参考资料:百度百科--房心回填土

砂粒312
高粉答主

推荐于2017-09-29 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:96%
帮助的人:8301万
展开全部
  国家规范要求房心回填土和外边槽回填的取样标准:
  (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建 筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每 50-100m2 面积内应有一个检验点,根据检验 结果求得压实系数。(环刀法)
  (二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2 应不少于1 个检验点;对基 槽每10-20m 应不少于1 个点;每单独柱基应不少于1 个点。