建筑电气安装图设计说明中:楼内 pe=364kw\pj=150kw\lj=284a表示什么?
深圳通利机电工程有限公司
2021-05-17 广告
2021-05-17 广告
价格只是购买产品或服务过程中的一项指标,如果单纯只比较价格,其实考虑并不是那么周到。价格、质量、服务、口碑、是否合适自己的情况等都需要一起考虑。以上内容如果还觉得不够全面,也可以沟通下深圳通利机电工程有限公司。深圳通利机电工程有限公司致力于...
点击进入详情页
本回答由深圳通利机电工程有限公司提供
展开全部
pe=364kw 设备容量为364千瓦
pj=150kw 计算容量为150千瓦 Pj=Kx*Pe Kx表示需要系数
lj=284a 计算电流为284安培 Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) Ue表示电压 cosφ表示功率因素
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询