发电机并车必备四个条件是:
电压相等、电压相位一致、频率相等、相序相同。
原因:
电压不等:其后果是并列后,发电机和系统间有无功性质的环流出现。
电压相位不一致:其后果是可能产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受到巨大的电动力的作用而损坏。
频率不等:其后果是将产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流的有功成分在发电机机轴上产生的力矩,将使发电机产生机械振动。当频率相差较大时,甚至使发电机并入后不能同步。
相序也要相同。
扩展资料
特点
燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
震动小噪声低可靠性高;
排放低,符合国家环保要求;
产品质量全面达到或超过国家有关标准;
14个月或1500小时的三包期为全国最长;
并车后由于两台发电机组上的电压频率会有微量误差,会产生一点误工电流,如果偏大可用电柜上的电位器调整,把电流大的一组电位器向逆针方向转动,并观察电流表上的反应旋转到满意的位置为止。电网带上负载后必虽观察每台发电机组上的电流和功率反应:
1、每台发电机组的功率因数表,指针都在滞后的位置,使每台发电机组都在做有功输出。
2、要尽可能地使每台发电机组,电流和功率相应平恒,杜绝逆功率发生,如发生逆功率会使发电机励磁电流失去成为电动机。
参考资料:百度百科-发电机并车
发电机组并网的四个条件:
1、发电机的频率与系统频率相同。
2、发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
3、发电机相序与系统相序相同。
4、发电机电压相位与系统电压相位一致。
当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行发电机发电机组。
扩展资料
发电机保养与清洁
1、发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动,清洁之前务必对发电机组进行启动电瓶负极电缆拆除。
2、交流发电机的内外部都应定期清洁,清洁的频率要视机组所在地的环境而异。在清洁之前将所有电源断开,把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦 掉,通风网也要清洁干净,如果这些灰尘不慎进入线圈,会造成线圈过热,或者破坏绝缘,所以灰尘和污物最好用吸尘器吸掉,不要用吹气或高压喷水来清洁;
3、为了避免发电机组回潮而引起绝缘电阻降低,必须将发电机进行烘干。
参考资料来源:百度百科-并车发电机组
(1) 电压相等。
(2) 电压相位一致。
(3) 频率相等。
(4) 相序相同。
原因:
(1) 电压不等:其后果是并列后,发电机和系统间有无功性质的环流出现。
(2)电压相位不一致:其后果是可能产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受到巨大的电动力的作用而损坏。
(3) 频率不等:其后果是将产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流的有功成分在发电机机轴上产生的力矩,将使发电机产生机械振动。1.每台发电机组的功率因数表,指针都在滞后的位置,使每台发电机组都在做有功输出。
2.要尽可能地使每台发电机组,电流和功率相应平恒,杜绝逆功率发生,如发生逆功率会使发电机励磁电流失去成为电动机。
发电机的功率分配靠发动机的实际做功来定的,如当时的频率在50HZ以上就应对功率偏大的机组作卸载处理,即减少燃气量使卸载的功率转移到另一台发动机上,同时降低了频率,如当时的频率在50HZ以下则应对功率小的发电机组作增大功率处理,即增大燃气量使功率转移的过程中提高了频率。此项工作可由燃气电动执行器和发动机上的调速器来完成。
1. 发电机的频率与系统频率相同。
2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
3. 发电机相序与系统相序相同。
4.发电机电压相位与系统电压相位一致。
当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行