电工老手达人求救啊 - -# 高高高高分。。

我家的电闸最近狂跳,以前吧23天跳一次。。从我回家以后,每天都跳有的时候5分钟跳一次,有时候10分钟跳一次。有时候1小时跳一次有时候好几天不跳。基本来说每天都跳。我在网上... 我家的电闸最近 狂跳,以前吧 2 3天跳一次。。 从我回家以后,每天都跳 有的时候5分钟跳一次,有时候10分钟跳一次。有时候1小时跳一次 有时候好几天不跳。基本来说 每天都跳。
我在网上查过 我家的电闸是 DZ47LE-63/2 这玩意好像是叫什么空气开关。下面写的:
230V 50HZ C63 4000(4000是长方形括号包的)。这个电闸有个小按钮 叫什么漏电提示。
好多人都说 我们家可能是那条线漏电,可是每次跳闸,那个漏电提示小按钮从来不跳出来。我12月30号到家的,到现在20多天了 跳闸起码有100次以上。。。烦死了。

看了网上说的可能是电闸发热,我家 一个电视,一个冰柜。一个冰箱。一个烤箱(大个的)。一个电饼铛,一个压面机。一个笔记本电脑,俩电褥子。
这些东西加起来 是不是 这个电闸支持不住啊 。。。求达人解释。。。

最烦人的是 有时候跳,有时候不跳。前几天 3天都没跳。最近这几天跳疯了都。。

有个事情。 前几天晚上我用了一个1000V的10几年前的电热器。现在都找不到这个型号的瓦数了, 昨晚跳疯了,基本上是10分钟一跳,后来我把电热器关了。就过了3个小时又跳了。。。。。 今天上午 又开始了。。。。不停的跳。我发个帖子就跳了3次。。。
在线等。。。。 我家的小楼是1年前建的。。。。线倒是不能老化吧。。。
展开
 我来答
ban_liang
2011-01-22 · TA获得超过773个赞
知道小有建树答主
回答量:225
采纳率:0%
帮助的人:186万
展开全部
存在几种可能:
1、有产品存在漏电隐患;
2、线路存在漏电隐患;
3、漏电开关坏了,或者不够过;
但不管怎么说,你家的问题这么严重,找专业的电工看看吧。在网上给你找到原因也没用,最后更换东西最好还是找专业电工。电这个东西不是闹着玩的。
箫静c8
2011-01-22
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:5万
展开全部
如果漏电没坏不是露电的毛病,用电量大,或者电线线号小,有漏电。
你家里边开关是几路啊。
C63的开关自己家用一点问题都没有,看你家电线是几平方的吧。按照你的用电量四平方就行。
1把闸的下线拆了,合上闸看跳不跳。如果不跳闸没问题,反之换闸。
2把家里边所有插座上的用电器拔掉,如果跳闸说明线有问题,反之一个电器一个电器的试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shuliki
2011-01-22 · TA获得超过2617个赞
知道小有建树答主
回答量:2156
采纳率:50%
帮助的人:696万
展开全部
漏电空气开关坏了,换一个.就是新的也有可能有问题.型号是C63双极
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BDW知道
2011-01-22 · TA获得超过211个赞
知道答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:46.6万
展开全部
这应该是你那漏电开关有问题!换个中国人民电器的漏电断路器!方框里数是500.不是400!顺便注意下动作电流,买时候给老板简单说下,你家用电器多,呵呵…
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhqtl1437
2011-01-22
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
根据你的描述,我推测有两点可能一、可能是你家的电线老化,加上那么多电器用电会产生大量热量以致空气开关保护性断电;二、也可能是空气开关有问题,你看看空气开关是否发黑,有一股烧焦的味道。为了防患于未然还是好好检查一下电路吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式