在确定是万能式断路器故障后,抽出万能式断路器(指抽屉式万能式断路器)检查原因。

1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。
a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;
b.回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;
c.由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。
d.保护回路熔断器熔断,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电。

2、机械系统故障,造成万能式断路器不能合闸; 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:
a.电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂。
b.操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类万能式断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使万能式断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,万能式断路器也会合不上闸。因此有上述故障时,除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂。
c.操作机构储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,万能式断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,万能式断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧。
d.自由脱扣机构磨损,使万能式断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm左右,必要时更换相应的零部件。
上海沪工电器厂
2024-11-30 广告
万能断路器电动合闸顺序,先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。 手动合闸顺序, 用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。 分闸则直接按分闸按钮。。 条形... 点击进入详情页
本回答由上海沪工电器厂提供
yaoyao82517
2007-03-11 · TA获得超过211个赞
知道答主
回答量:241
采纳率:0%
帮助的人:119万
展开全部
断路器要看他是什么型号的了,可以手动合闸(太老的不清楚),断路器上面有按钮
不能合闸可能是因为没有储能吧,有合闸后储能的,也有分闸后储能的。不能合闸的原因应该有合闸线圈能量不足不能吸合导致不能合闸,卡涩
还有你的断路器能不能分闸啊?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ad3b8fa53
2007-03-12 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:228
采纳率:0%
帮助的人:114万
展开全部
断路器如果有欠压保护的话,很可能是欠压线圈的问题啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
RENXIANHUA
2007-03-11
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:3.2万
展开全部
y4s5wby
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式