西门子模拟量问题、模拟量数据先进到信号隔离,然后两路输出,一路给s7-400 、一路给s7-200,

模拟量数据先进到信号隔离,然后两路输出,一路给s7-400、一路给s7-200,s7-400接上后信号正常,之后再把另一路接到s7-200,结果s7-400显示最大值,把... 模拟量数据先进到信号隔离,然后两路输出,一路给s7-400 、一路给s7-200,s7-400接上后信号正常,之后再把另一路接到s7-200,结果s7-400显示最大值,把s7-200线拆除后,s7-400信号正常, 请个位师傅给分析分析
可是这和s7-200有什么关系呢,为什么s7-200里边还什么也没有呢,只是外部接线,以前也用过两路输出的信号隔离器没出现过这种情况啊,只要s7-200两个信号线,只要接上一根,s7-400马上就变成7fffh,拆除后立刻正常,而且200与400之间没有任何联系,没做通讯呢,
请各位给看看,怎么事
展开
 我来答 举报
keweihousheng
2011-01-25 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:40.1万
展开全部
可能是隔离器两路的输出不是完全隔离的,这样如果s7-200和s7-400参考电压即两边接地电压不一致时就可能使检测值溢出。
北京康思
2018-09-20 广告
电压的测量利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是... 点击进入详情页
本回答由北京康思提供
lmqnli
2011-01-24 · TA获得超过1347个赞
知道小有建树答主
回答量:1328
采纳率:50%
帮助的人:1011万
展开全部
首先,使用ITD转换为长整型数,然后使用DTR转换为浮点数。

另:Word数据类型范围为0-65535,而INT是-32768~+32767,所以你应该是使用了INT类型。

Regards
抢首赞 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
百度网友1a0d7cfa7
2011-01-29 · TA获得超过170个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:0%
帮助的人:124万
展开全部
可能是共模电压的问题,你有试一下先接200看看效果怎么样了么?
抢首赞 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
收起 更多回答(1)