电流互感器中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?选型是要注意什么?

 我来答
生活的晓达人
高粉答主

2020-07-23 · 生活遇到的各种问题,找晓达人帮忙。
生活的晓达人
采纳数:550 获赞数:196857

向TA提问 私信TA
展开全部

指的是精确度。测量选用0.5,计量选用0.2,在额定电流范围内,测量值不超出准确值的正负0.5%。像0.2,0.5级都可以装计量表,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。

因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。



扩展资料:

选型注意事项

应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现。

当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。

参考资料来源:百度百科-电流互感器


独步的雪宝
2018-03-30 · TA获得超过2741个赞
知道小有建树答主
回答量:46
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部

指的是精确度 一般来说 测量选用0.5 计量选用0.2 也就是说在额定电流范围内测量值不超出准确值的正负0.5%。

像0.2, 0.5级都可以装计量表了,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的一般就不适合计量用了。还有像高压的一个互感器有两个等级接头,这一般铭牌和说明上都有标识。按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》及《JJG314-2010测量用电压互感器检定规程》规定。0.2级电压互感器和电流互感器在50Hz,额定电压或额定电流下,其最大比差(比例误差,也称赋值误差)小于0.2%,角差(相位误差)小于10′。采用s级互感器做计量用是因为带s的比不带s的满足误差要求的范围更大。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guoyao1983
2011-01-24 · 高压输配电设备就这些吧
guoyao1983
采纳数:155 获赞数:666

向TA提问 私信TA
展开全部
电流互感器的精度等级有误差区间的0.5精度小于0.5S精度,小于0,2及精度
0.5和0.5S的最大差别是误差区间小了,而且0.5S对电流在5%的时候误差也有要求。
所以说带S的精度等级比不带S的难做。
选型的时候,可以使用高精度的替代低精度的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liuaqing111
2011-01-25 · TA获得超过3581个赞
知道小有建树答主
回答量:3855
采纳率:100%
帮助的人:1392万
展开全部
指的是精确度 0.2代表额定一次电流额定二次负荷时误差限值为0.2%。 一般来说 测量选用0.5 计量选用0.2(S);S级的意义在于当一次电流很小时普通CT的误差很大,二次基本不输出,这样导致小电流时计量误差大。所以用电波动大时应选用S互感器用于计量。S级对额定电流的1%点的误差也有要求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuanke314
推荐于2017-12-15 · TA获得超过524个赞
知道小有建树答主
回答量:371
采纳率:0%
帮助的人:189万
展开全部
指的是精确度 一般来说 测量选用0.5 计量选用0.2 也就是说在额定电流范围内测量值不超出准确值的正负0.5%
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)