电力系统中的防雷等级是怎样划分的,具体的指标是多少,好像记得是C级是40KA,大家给个具体的指标?
2个回答
展开全部
按GB50343-2004中5.4.1-2表中来的。总结一下说吧。
电源的防雷主要看雷电通流量Imax(KA),保护水平Up(KV),最大持续工作电压Un(V)。
参考数据如下:
最大持续工作电压一般选择AC385V,末级的最大持续工作电压可以选320V,275V都可以。
B级最大雷电通流量不低于60KA,限制电压不宜高于3KV;
C级最大雷电通流量不低于40KA,限制电压不宜高于2.5KV
D级最大雷电通流量不低于20KA。限制电压不宜高于2.0KV
末级最大雷电通流量不低于10KA。限制电压不宜高于1.5KV。
