无功补偿电容有哪些规格
展开全部
TBB型高压并联电容器装置是主要由电容器、接地开关、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、支柱瓷瓶、铁柜、联接母线等组成。用来改善工频交流电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电电压质量,发挥供发电设备的潜力。
2、使用条件
2.1 装置分户内和户外使用两种。
2.2 海拔高度:≤1000m
2.3 环境温度:-40/40,-25/45
2.4 安装场所无有害气体或蒸汽,且无导电性尘埃,无易燃易爆危险品。
2.5 安装场地无剧烈震动和冲击。
3、主要参数:
3.1 额定电压:6kV,10kV
3.2 额定频率:50Hz
3.3 额定容量:见铭牌
3.4 损耗角正切:不大于0.0005
3.5 三相电容中最大电容量与最小电容量之比不大于1.06。
3.6 电容器装置可在1.1Un下连续运行。
3.7 电容器装置可在过电流不超过其额定电流1.3倍时长期运行。
3.8 执行标准:JB7111-1993《高压并联电容器装置》
GB/T11024.1-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》
GB50227-95《并联电容器装置设计规范》
4、TBB型高压并电容器成套装置型号及表示意义
TBB10-3000/100-AK
T
表示成套装置
BB
表示并联电容器装置
10
表示系统电压(kV)
3000
表示额定容量(kVar)
100
表示单台电容器容量为100 kVar
A
表示星形接线(B:双星形接线)
K
表示开口三角电压保护(C:电压差动保护 L:中性点不平衡电流保护)
2、使用条件
我要购买12只额定电压为690伏的自愈式并联电容器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
并联补偿的电压等级有11KV、12KV、12/√3KV、、11/√3KV、21KV(很少)容量有100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600也就这么多了。串联滤波的电压和容量就随便搭配了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar) 这是我公司的电容器规格选型
额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar) 这是我公司的电容器规格选型
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还有34的,50、67,你也可以和电容器厂家定制你需要的容量,如果你要的台数多的话
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询