请教变压器问题
行灯变压器220V变36V二次经常短路为了防止烧坏变压器防止火灾隐患请问二次应该选多大的保险变压器视在功率1千伏安...
行灯变压器220V变36V 二次经常短路 为了防止烧坏变压器 防止火灾隐患请问二次应该选多大的保险 变压器视在功率1千伏安
展开
4个回答
展开全部
根据灯泡的功率选择,100W的灯泡应该5A左右。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个变压器的输出电流在27A,你可以选择25A的保险丝。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
二次额定电流:I=S/U=1000/36/0.9/0.9=34.3A 选35A左右的保险。其中0.9是通常的功率因数,第二个0.9是电压波动系数。这个应该不会出问题了。