请问暖气管道弯头太多是不是会影响水的循环。还有是不是暖气片放内墙就是没有窗户的墙效果不好?
请问暖气管道弯头太多是不是会影响水的循环。我家是后来装的暖气,必须要过2个门,是在地上打的槽子,这样一个门就4个90度的弯头比正常顺墙走多了8个弯头,回水是温的,别人家都...
请问暖气管道弯头太多是不是会影响水的循环。我家是后来装的暖气,必须要过2个门,是在地上打的槽子,这样一个门就4个90度的弯头比正常顺墙走多了8个弯头,回水是温的,别人家都是烫手的请问有什么解决办法,加泵可以吗?加那里?另外我家是并联的暖气最后一片串联,都在内墙。片子已经调节的温度一样但不是很理想,别人家是串联的,效果很好,我是不是改串联?
展开
5个回答
展开全部
弯头多阻力大,可以用增加管径来消除不利影响。按照常理,并联暖气片的阻力较小,串联大。按照你家的情况,认为主要是暖气片并联后需要的母管流量增加(相对于串联);
供暖母管口径较小造成流速过快,阻力增大所致,解决方案首先清洗暖气和管路,确定管路无堵塞造成供暖问题。减少弯头数量,增加管径,在暖气母管加装增压泵。
北方常见的暖气设施为水暖方案,实际上最早的设计需求主要来源于在气温会达到0℃以下的地区在冬天时自来水管冻结,藉由此现象而产生的应对策略。
扩展资料:
暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。
而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
散热步骤:暖气内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面(内表面放热系数);、暖气内壁面靠导热把热量传给外壁;暖气外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人。
展开全部
弯头多阻力大,可以用增加管径来消除不利影响。按照常理,并联暖气片的阻力较小,串联大。按照你家的情况,我认为主要是暖气片并联后需要的母管流量增加(相对于串联),供暖母管口径较小造成流速过快,阻力增大所致。解决方案:首先清洗暖气和管路,确定管路无堵塞造成供暖问题。1、减少弯头数量,增加管径;2、在暖气母管加装增压泵(此方案可能会影响邻居供热,慎用)
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是加压循环,影响不是很大;如果是常压的热动力循环,那你这样的接法,就会形成汽堵,造成循环中断,后面的暖气片热不了的问题。
热动力循环,上水总管需要有一个3度的坡度,在最高点设置排气放空口。这样,每一组暖气片的水都可以循环,温度就比较理想了。
热动力循环,上水总管需要有一个3度的坡度,在最高点设置排气放空口。这样,每一组暖气片的水都可以循环,温度就比较理想了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
弯头多阻力肯定大.,暖气放在什么地方没关系,关键是循环要好.最好别加泵.可以改成串联.下边进水,下边出水.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以加个增压泵
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: