ABB的ACS-550变频器能不能在远处查到电机电流?
意思就是装在配电间的变频器控制着车间里的电机,但我想在车间直观的看出电机电流,好控制他的转速,有什么方法吗??...
意思就是装在配电间的变频器控制着车间里的电机,但我想在车间直观的看出电机电流,好控制他的转速,有什么方法吗??
展开
4个回答
展开全部
我先回答你的问题,550在远处可以监控到电机的电流。只要550里电流点的反馈点有外接线你就可以接到控制室了,然后就能看到。
你的意图很简单想通过电动机的电流来反映电动机的转速,其实你如果想控制它的转速,直接可以输入一个4-20MA的模拟量,这需要控制室具备DCS分散控制系统,4-20MA下去一个指令,是AO点。意思是模拟量输出。然后就可以控制转速。至于你说的电流监视是AI ,是模拟量输入。
最后一点是我的建议,根据你说的情况,电流看不到,不知道是没接线还是没有DCS。如果没有DCS,就需要电位器了。不过一般现场都把电位器放在变频器的控制盘上。如果想要在远处控制它,又没有DCS,建议你把电位器移动到监控盘边上。然后拉一个2X2X1.0的屏蔽双绞线。就可以实现了!!
希望我的回答能够帮助你。传温温暖,传输光明。有电气方面的问题可以随时问我。
将模拟量输出一或二编程为电机电流就可以,这样输出的信号一般是4~20mA代表着0到额定电流。直接接电流表是不行的,需要转换的东西。如果是看转速还不如直接编程为输出电机频率,这样与转速的关系更直接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,通过通讯读取他的状态字!或者看下他的模拟量输出有没有运行状态的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-27
展开全部
通过变频器的模拟量输出端子引起电流,现场用一个二次仪表
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?