郭老师在计量中10kv高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压,电流是相电流还是线电流,为什么

 我来答
供电专家郭卫国
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人教育行家
供电专家郭卫国
知道合伙人教育行家
采纳数:840 获赞数:6080
服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

向TA提问 私信TA
展开全部

10kV典型计量原理如下图所示

1、由于10kV是高压,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。


2、进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入电能表第一元件的电流就是接线端子1进和3出的电流,该电流来自A相电流互感器,测量的就氏滚是线电流Ia。

进入电能表第二元件的电压是接线端子7和4之间的电压,该电压来自电压互感器第二个绕组,是C和B之间的电压,即线电压Ucb;进入电能表第二元件的电流就是接线端子6进和8出的电流,该电流来自C相电流互感器,测量的就是线电流Ic。


3、虽然从成对导线的角度歼拆余御哪来说,进入电能表的电压是线电压和线电流。但是对电能表的外壳来说,接线端子2对电表外壳(地)的电压就是A相相电压,接线端子4对电表外壳(地)的电压就是B相相电压,接线端子7对电表外壳(地)的电压就是C相相电压。

追问

郭老师感谢您的讲解;“进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;”在电压互感器的二次侧不是B相接地了吗?问什么还是线电压?还是这个怎么理解呢?

追答
互感器二次接地是为了安全考虑,A相对B相的电压并不因为B相接了地而改变,它还是100V,就是线电压。
来自:求助得到的回答
匿名用户
2014-03-13
展开全部
相电压,线电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起