郭老师在计量中10kv高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压,电流是相电流还是线电流,为什么
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
10kV典型计量原理如下图所示
1、由于10kV是高压,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。
2、进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入电能表第一元件的电流就是接线端子1进和3出的电流,该电流来自A相电流互感器,测量的就氏滚是线电流Ia。
进入电能表第二元件的电压是接线端子7和4之间的电压,该电压来自电压互感器第二个绕组,是C和B之间的电压,即线电压Ucb;进入电能表第二元件的电流就是接线端子6进和8出的电流,该电流来自C相电流互感器,测量的就是线电流Ic。
3、虽然从成对导线的角度歼拆余御哪来说,进入电能表的电压是线电压和线电流。但是对电能表的外壳来说,接线端子2对电表外壳(地)的电压就是A相相电压,接线端子4对电表外壳(地)的电压就是B相相电压,接线端子7对电表外壳(地)的电压就是C相相电压。
追问
追答
互感器二次接地是为了安全考虑,A相对B相的电压并不因为B相接了地而改变,它还是100V,就是线电压。
来自:求助得到的回答
2014-03-13
展开全部
相电压,线电流
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?