E+H电磁流量计利用脉冲输出信号计算累计流量的问题

电磁流量计量程:0~50m³/h,瞬时流量:30m³/h左右;我用电磁流量计的脉冲输出来做累计量计算,脉冲信号进AB-PLC的数字量输入模块;我在程序... 电磁流量计量程:0~50m³/h,瞬时流量:30m³/h左右;我用电磁流量计的脉冲输出来做累计量计算,脉冲信号进AB-PLC的数字量输入模块;我在程序中使用脉冲信号的下降沿信号来触发一个“自加”运算。使用下降沿是因为PLC中的脉冲信号一直是“接通”,当有脉冲发出时“断开”。脉冲当量:0.1m³/P,没有使用高速计数器。
问题:电磁流量计中的累计量和我计算出的累计量差距很大,个人怀疑是脉冲输出数不对,但是有不能肯定。请高手帮忙解答一下,最好详细一点;如果是电磁流量计设置有问题,请把修改的地方写清楚一些。谢谢!
展开
 我来答
北京网络营销
推荐于2017-09-19 · 一起交流学习,共同发展进步
北京网络营销
采纳数:393 获赞数:5830

向TA提问 私信TA
展开全部
首先,请看一下流量计显示的累积流量的累积方式,一般有三种累积方式:正累积(只累积正的)、平衡累积(正向流加,负向流减)、负累积(只累积负的),如果流量计显示的是平衡累积,当有倒流时会出现累积流量偏差。脉冲输出的只是正累积。
第二,将脉冲宽度设高,使用万用表直接测量脉冲数并与流量计、plc对比,可以看出是否有丢脉冲现象。
whoamio14
推荐于2017-10-07 · TA获得超过753个赞
知道小有建树答主
回答量:435
采纳率:100%
帮助的人:337万
展开全部
首先,请看一下流量计显示的累积流量的累积方式,一般有三种累积方式:正累积(只累积正的)、平衡累积(正向流加,负向流减)、负累积(只累积负的),如果流量计显示的是平衡累积,当有倒流时会出现累积流量偏差。脉冲输出的只是正累积。
第二,将脉冲宽度设高,使用万用表直接测量脉冲数并与流量计、plc对比,可以看出是否有丢脉冲现象。