穿管器变压器绝缘套管损坏原因有哪些?

 我来答
小费M0
推荐于2016-12-02 · TA获得超过188个赞
知道答主
回答量:94
采纳率:100%
帮助的人:88.6万
展开全部
套管损坏多数是外力所致,如安装时卡盘螺钉拧得过紧或几只螺钉受力不均,搬运变压器时套管当杠杆搬动。起吊时,钢丝绳套使套管受力及运输振动等造成套管破裂。若雪水浸入小裂纹中结冰会发生胀裂。 另一种是电气原因造成的,如由于机械力造成的小裂缝在雨、雪水浸入时产生闪络击穿;套管表面脏污、潮湿发生闪络,或泄漏电流增大易局部发热使套管炸裂。因气温聚变,瓷体和金属膨胀系数不一样,产生应力造成裂纹;也有在制造时就已产生了隐患还有鸟类或小动物(猫、鼠)爬扑到套管上,引起闪络击穿。
月神830
推荐于2016-03-12 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:2223
采纳率:91%
帮助的人:80.7万
展开全部
  变压器绝缘套管损坏多数是外力所致,如安装时卡盘螺钉拧得过紧或几只螺钉受力不均,搬运变压器时套管当杠杆搬动。起吊时,钢丝绳套使套管受力及运输振动等造成套管破裂。若雪水浸入小裂纹中结冰会发生胀裂。
  另一种是电气原因造成的,如由于机械力造成的小裂缝在雨、雪水浸入时产生闪络击穿;套管表面脏污、潮湿发生闪络,或泄漏电流增大易局部发热使套管炸裂。因气温聚变,瓷体和金属膨胀系数不一样,产生应力造成裂纹;也有在制造时就已产生了隐患还有鸟类或小动物爬扑到套管上,引起闪络击穿。

  变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的绝缘套管,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。