由于是新安装的,按S11型号来说,此型号、此容量的变压器的空载电流是0.5%;短路阻抗是4%;。
变压器容量是250KVA,一般应该是低压计量,但是变压器本身的无功电度在低压侧是无法计量的,供电部门对这部分无功用电度数是按一定的方式计算出来的,如果用电量少的话,是有罚款的。
但是这个无功用电度数的计算是与你的用电负载大小有关的,现按变压器容量的60%大概计算一下:因为供电部门的计算方式是什么样的我也不知道,只能按原理上方法计算。
由空载电流产生的无功功率是250*0.5%=1.25kvar;
带载后产生的无功功率是:(150/250)*(150/250)*250*4%=3.6kvar
空载月需要无功电度数是1.25*24*30=900Kvarh
变压器一天带载时间按8小时计算:3.6*8*30=864Kvarh
变压器本身需要的电度数是900+864=1764Kvarh
由于现在基本上是功率因数达0.90以上没有罚款:平衡这无功所需要有功电度数是3640度。
也就是说负载本身产生的有功用电量、无功用电量另外计量的话,变压器带这样多的负载,每月产生的无功电度数,要想不罚款的话,至少要有3640度以上有功电量来平衡它。
如果你的负荷量不是这样的,可以用你实际的负荷量按上面的办法再计算一下即可。
当然,负载有功用电量也好计算:150*0.9*8*30=32400度。
也就是说,在这样的负载率下,每月有功用电量要在36000度左右——这还是在无功补偿达到0.9以上时。
学习学习535
2014-04-25 · TA获得超过1475个赞
知道大有可为答主
回答量:2300
采纳率:63%
帮助的人:754万
展开全部
电损是根据容量来计算的,不是根据电压计算的,250千伏是电压不是容量,容量为千伏安
已赞过 已踩过<