关于触摸屏PLC一体机和伺服驱动器的485通讯,伺服驱动器用位置控制伺服电机定位转动

当伺服驱动器485通讯不与触摸屏PLC一体机接上的时候电机都能按程序正常运转,只是不能读取伺服驱动器的数据;当伺服驱动器485通讯与触摸屏PLC一体机接上的时候,发现有些... 当伺服驱动器485通讯不与触摸屏PLC一体机接上的时候电机都能按程序正常运转,只是不能读取伺服驱动器的数据;当伺服驱动器485通讯与触摸屏PLC一体机接上的时候,发现有些数据显示不全,电机只能往一个方向运转,而且有点不受程序控制了,485通讯线由于不够长我自己接了点上去,问下是什么原因导致的,是不是屏蔽的问题,造成了干扰?求大侠帮助,新人不懂。 展开
 我来答
LA洋洋
2014-07-11
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:10.3万
展开全部
根据现象来看,肯定是通讯受影响了。首先,你没延长通讯线之前,通讯是否正常,若不正常说明之前就没通讯好,需要确认好通讯两端机器的通讯参数是否一致,通讯地址是否正确。其次若之前未延长线之前是正常的,先从焊接处截断,再试若是正常,肯定是线的原因了,通讯线务必用整根线,需要带屏蔽,必要时屏蔽线与通讯下位机做等电势。出问题一点点的查原因,注意细节,耐心测试,省事一时往往以后更费事,这是我干这行学到滴拙见哈,笑纳笑纳~
苏州俊福机电
2024-08-21 广告
作为苏州俊福机电设备有限公司的工作人员,针对Lenze伺服电机的维修,我们采取专业的综合检查与修复措施。我们会首先检查电源连接、电缆及连接器是否完好,再进一步排查电机本身及控制器是否存在故障,如轴承磨损、传感器失灵等。同时,我们还会利用振动... 点击进入详情页
本回答由苏州俊福机电提供
SERAY工控小站
2014-07-10 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
你485是不是用的MODBUS协议?
更多追问追答
追问
是的
追答
这个我觉得跟线没什么关系

还是从通讯参数以及地址上找原因

参数设置是否正确 伺服地址是否与地址对应 程序编写是否正确