西门子smart 700 IE和PC连接不上

用西门子指定用的编程电缆和笔记本连接不上,用交叉网线,IP也都设置了,检查了N遍,绝对没有错,触摸屏上的设置也都是对的。为什么就是和笔记本连接不上。试的都快疯了。网线和编... 用西门子指定用的编程电缆和笔记本连接不上,用交叉网线,IP也都设置了,检查了N遍,绝对没有错,触摸屏上的设置也都是对的。为什么就是和笔记本连接不上。试的都快疯了。网线和编程电缆线都是为了这个问题新买的。编程电缆是西门子指定用来和smart 700IE这款触摸屏连接用的。有没有哪位高手指导一下。我实在没办法了,急死了。。。请各位帮帮忙。谢谢啦。。。。。。。。分不多了,望见谅。。。 展开
 我来答
百度网友867b59afb
2014-06-02 · 超过41用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:92.7万
展开全部
①触摸屏断电重启,进入系统菜单后,选择传送按钮。
②IP设置在一个网段
③确保你的软件没有问题,如果是winccflexible,需要的版本是SP4。
④换一根普通网线试试,应该也可以连上的。
另外,smar700只可下载,不可上传,你可以先下载一个简单的画面试验一下是否正常通信。
追问
我直连网线也试过,交叉网线也试过,。ping ip的时候是能ping到触摸屏的,也就是说,网络是接通的。软件是SP4的,但就是传送不过去。实在是没办法了。你有没有别的解决办法。先谢过了!
追答
能ping,不一定能通信,这样的话,应该考虑换件试试看。