西门子PLC的远程怎么连接? 30

情况是这样的:我这里的的局域网是0网段的,PLC的地址是192.168.0.100,我们整个局域网是连接在一个交换接上面的我们的这个交换机有根网线接在192.168.5.... 情况是这样的 : 我这里的的局域网是0网段的,PLC的地址是192.168.0.100 ,我们整个局域网是连接在一个交换接上面的 我们的这个交换机有根网线接在192.168.5.*的网段上面的,5网段上面的是可以上外网的,5网段是由电信那边的219.138.225.180的路由转换过来的。
我的我现在想问的是我怎么在外网上面通过互联网,远程监控和更改我PLC上面的程序??
展开
 我来答
百度网友faadf46
高粉答主

2020-04-29 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:4556
采纳率:0%
帮助的人:72.1万
展开全部

1、用网线将西门子S7-1200 PLC和SMART IE 触摸屏都连接到德嘉工控的多功能交换机上。

2、德嘉交换机A型设置如下。

3、对于西门子 SMART LINE 触摸屏,在 WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC
设备[地址]填入多功能交换机内置 IP 地址 [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”;另
外 SMART LINE 触屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内。

4、在 S7-1200 的编程软件 Portal 中,初始定义 DB 块时, 【仅符号访问】的选项不要打对号
“v”。

5、连接 V4.0 以上版本的 PLC 时,需要将博图 V13 中的设备组态--->属性--->连接机制---->
允许从远程伙伴(PLC、HMI、OPC、...)使用 PUT/GET 通讯访问打上勾。如下图所示。

wu...o@hignton.com
2014-12-19
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:7573
展开全部
可以自己架vpn,将PLC和控制主机加入到虚拟网段即可,我们提供整体解决方案,支持三菱、西门子等PLC的远程编程和监控
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-06-02
展开全部
让我来告诉你答案!需要CP343-1这种模块,计算机普通网卡就行了。
用STEP7编程软件配置PLC的CP模块的IP地址,上位机软件配置相应的驱动就行了。
追问
不太明白,能详细点吗?
追答
不能。。。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8243435
2014-11-04 · TA获得超过282个赞
知道小有建树答主
回答量:686
采纳率:66%
帮助的人:211万
展开全部
你先ping下219.138.225.180这个路由地址,能ping通的话就说明可以访问到plc所在的局域网。然后去路由器设置好PLC的端口映射,通过端口就能访问PLC了。
矩形科技推出了带以太网的PLC—— N80-M44-MAD,内部集成100M 以太网接口,可以很方便的将设备连接到互联网,和电脑连接网络方法一致,配合路由器配置,可以在internet网络上对PLC进行编程、监控。通过连接GPRS DTU,用户可以用手机app远程维护PLC,减少人工维护成本。可提供现成的程序及案例,供参考。这传不了附件,百度空间有具体的方案文章。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiangluxiang
2014-06-01 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:28.8万
展开全部
  1. 该了PLC的IP地址。

  2. PLC改用MAC地址,用ISO协议。

追问
能说详细点吗?
追答
你的控制系统已经有以太网通信硬件,没必要再配CP通讯块,之所以不能通信是不在同一网段,你用ISO以太网通讯协议就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起