西门子PLC,用置位复位指令控制电动机,帮我看一下有没有错误,前面是没有用复位置位指令的!

 我来答
百度网友60475e79b8f
2015-01-08 · TA获得超过721个赞
知道小有建树答主
回答量:233
采纳率:100%
帮助的人:178万
展开全部

都有问题。有置位就必须要有复位。

第一个,Q0.1没有复位。在常开I0.2并列输出个RSTQ0.1

第二个,Q0.0没有复位,而且编写逻辑都不对,不用按按钮M1和M2会自动启动。

更多追问追答
追问
第一网络,Q0.0跟Q0.1同时得电,他们俩的触点动作吗?不就断开了嘛…
追答
置位,只要前面的条件成立一次就会一直保持置位状态,直到有复位指令。
线圈控制才是你说的那样,条件成立置位,条件不成立就复位。
置位是触点闭合,不是断开。
拜拜木木
推荐于2017-10-08 · TA获得超过149个赞
知道小有建树答主
回答量:172
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部

第一个Q0.0的复位要连续两位复位


第二个不对。

更多追问追答
追问
你总是来的这么准时

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lina233_
2015-01-08 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:74
采纳率:100%
帮助的人:61.2万
展开全部
你的程序在哪呢?
更多追问追答
追问

追答
不知道你说前面没有复位指令是什么意思。只看你这两段程序的话,是不对的。可能是对复位和置位指令没有理解好。第一段应该还要对Q0.1进行复位,第二段程序要对Q0.0进行复位。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答