电力系统分析题目求解
两台容量为20MVA的变压器并列运行向负荷供电。当负荷容量恰为40MVA,功率因数为0.8时,变压器突然增加了6MVA,功率因数为0.75的负荷。为使两台变压器不过负荷运...
两台容量为20MVA的变压器并列运行向负荷供电。当负荷容量恰为40MVA,功率因数为0.8时,变压器突然增加了6MVA,功率因数为0.75的负荷。为使两台变压器不过负荷运行,变电站应设置多少兆乏的并联电容器? 谢谢!
展开
展开全部
P0=40*0.8=32MW
Q0=(40^2-32^2)^0.5=24MVar
增加
P1=6*0.75=4.5MW
Q1=(6^2-4.5^2)^0.5=3.97MVar
总计
P=32+4.5=36.5MW
Q=(40^2-36.5^2)^0.5=16.36MVar
并联电容器Qc=Q0+Q1-Q=24+3.97-16.36=11.61MVar 取Qc=12MVar
