互感器75比5可用多少千瓦

大约有大小不等的10个电动机共计约为100千瓦,75比的互感器可以用吗?... 大约有大小不等的10个电动机共计约为100千瓦,75比的互感器可以用吗? 展开
 我来答
湾畔的素颜
2015-04-07 · TA获得超过220个赞
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:88万
展开全部
如果是220V单相用电100KW,电流大约为460A左右,互感器应该选择600\/5 ,最小选择500\/5 ,如果是三相用电100KW,电流大约为200A左右,互感器最佳选择300\/5。 现在用的 75\/5 的互感器 ,如果是长时间单相用电,互感器会发热损坏,再是对电度计量带来很大的误差
一小时60题
2015-10-26 · TA获得超过9372个赞
知道小有建树答主
回答量:3443
采纳率:95%
帮助的人:401万
展开全部
 高压计量,不但需要电流互感器,还需要电压互感器,两者缺一不可。
  75 / 5 的电流互感器,倍率为(75 ÷ 5)15 倍。【电度表的读数(5 度)应该乘以 15 倍,还应该乘以电压互感器的倍率】。
  电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。