展开全部
PLC控制系统产生I/O滞后现象的 主要原因如下:
(1) 由于PLC采用循环扫描的工作方式, PLC只在每个扫描周期的I/O刷新阶段集中输入/输出,导致输出信号相对输入信号滞后。
(2) 输入滤波器对信号的延迟作用,滤波器时间常数越大,对输入信号的延迟作用越强,同时抗扰动能力越强。有的PLC其输入电路滤波器的时间常数可以调整。
(3) 输出继电器的动作延迟(继电器输出型PLC),从输出锁存器ON、到输出触点ON经历一定时间——输出ON延时,此为机械式器件动作时固有的时间。要求有较快响应的场合最好不要使用继电器输出型PLC。
(4) 用户程序的长短及语句编排, I/O滞后现象,对慢速控制系统影响不大。
提高响应速度的方法:
1.缩短输入点的滤波时间,或者使用PLC本身的高速输入点(一般为X0 X2)。
2.提高程序的效率。
3.使用高性能的PLC。
如果还不行的话就要使用中断了,使用中断可以大幅提高I/O响应速度,但是降低其他I/O的响应速度。
