35千瓦三相要多大空气开关

 我来答
拾遗学姐
高能答主

2021-10-30 · 爱生活,爱心理学,喜欢美好
拾遗学姐
采纳数:1758 获赞数:119610

向TA提问 私信TA
展开全部

35KW,电流是35000/3/220=53A,建议使用63A,3P的空开,用3*16+1*25的铜线。没有这个规格的话,建议零线单独布放一根25平方毫米的。

特别是日光灯这样的3次谐波比较大的负载,一定要零线线径大于火线线径,因为日光灯应用在三相电路中(3组日光灯分别接A、B、C相里),3次谐波电流在零线上叠加,最大值理论上会达到火线的1.7倍,所以零线线径建议按火线的1.5倍选取。

使用空气开关的注意事项

1、空气开关的相关性能在出厂之前就一定设置好了,所以在使用过程中部管是漏电还是过载都不能随意更改,随意更改会影响空气开关的工作,易造成意外事故的发生。并且对空气开关进行按钮试验的话,一定要在空气开关通电正常运行一段时间之后才能进行试验检查。

2、空气开关的负载端一定要连接断路器的接线触电上,禁止空气开关的任何一条相线没有经过断路器,不然很容易引起师事故的发生,也很容易造成出现漏电的时候,空气开关不工作的情况。

建芬天宇
2018-04-04 · TA获得超过6626个赞
知道小有建树答主
回答量:10
采纳率:100%
帮助的人:2524
展开全部

35KW,功率因数按照0.9计算。

考虑一定的距离,考虑到电机启动电流,开关要用80A的。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我就要纯数字啊
2016-01-11 · TA获得超过9966个赞
知道大有可为答主
回答量:4125
采纳率:89%
帮助的人:668万
展开全部
35KW,功率因数按照0.9计算,电流I=P/U/1.732=35000/(380*1.732*0.9)=59A,
考虑一定的距离,电缆用3*16mm2+1*10mm2的铜芯线,考虑到电机启动电流,开关用80A的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)