问;如何将HMI中的程序通过以太网上传到电脑中的wincc flexible2008中,以TP 177B PN/DP-6 CSTN为例需要哪些设置,详细点。
wincc flexible2008中是否需要建立新的项目,而且设备类型是不是必须得是TP 177B,不是TP 177B是否会有影响,会出现哪些问题
在wincc flexible2008中上传,是否直接点击回传就可以了,当然需要设置IP地址?还有我想问一下IP地址是否和电脑的IP地址一个样
HMI屏的程序,据我所知用的是wincc flexible2007的版本下的,我需要怎样才能传上来,而且原来的程序又不能丢失,需不需要更新OS
HMI处需要设置哪些?
答:要想把触摸屏里面的程序回传到电脑必需满足两个条件:
1)HMI有SM卡,用来存放原程序的
2)当时下载的时候勾选的启用回传命令
否则你没办法回传,只能找源程序。
另外:IP地址的设置和电脑的IP地址一个样。