R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中 R-电机绝缘电阻(兆欧);Un-电机额定电压(伏);Pn-电机额定功率(千瓦)。测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,
通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。2、电动机在热状态(75℃)条件下,
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,
每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。3、电动机绝缘电阻测量步骤如下:
将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转...
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。
380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。
电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。
电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。
扩展资料:
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻
2021-01-15 · 百度认证:日置(上海)测量技术有限公司官方账号
300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ
300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ
300V以上:0.4 MΩ
但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来决定。根据绝缘电阻的测量对象,必须选择绝缘电阻表具备的外加电压值(而定测量电压值),因此分为以下两种:
单量程绝缘电阻表:只能产生1种额定测量电压的绝缘电阻表
多量程绝缘电阻表:能够产生2种以上的额定测量电压的绝缘电阻表
而且,这种额定测量电压的组合也因绝缘电阻表而异,所以根据使用用途需要选择最适合的绝缘电阻表。
日本日置(HIOKI) 3159 绝缘耐压测试仪用于测量光伏电池面板和接地之间的绝缘电阻。可以不受发电的影响正确进行绝缘电阻的测量。非常实用安全。