西门子S7-300 CPU315-2 DP的SF亮红灯,BF的亮红灯且不停闪烁是什么原因,怎

么处理?... 么处理? 展开
 我来答
SERAY工控小站
推荐于2017-11-22 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
SF是系统故障,BF是总线故障。
引起SF故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到。
而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
匿名用户
2016-05-15
展开全部
把程序清空了试试