空调制热时外机滴水怎么回事?
15个回答
展开全部
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,然后到毛细管,进入蒸发器(室内机)。
由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;
空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调制热时外机会出水的原因。
扩展资料:
制举改链热原理
压缩机吸入低压气体经过压歼历缩机压缩变成高正孙温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发。
蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源。液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。
就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
参考资料来源:百度百科-—空调
展开全部
1、室内机贴墙连接处漏水
造成此处漏水多数是系空调缺氟所致,为什么这么说呢?空调在轻孝或微泄漏时,感觉只是制冷效果差,吹出的冷风不够凉。当压力低于0.2MPa时,室内机蒸发器开始大面积结霜,随着制冷剂的继续泄漏,压力降低,蒸发器表面的部分霜变成了冰,一旦空调停机,大量的冰块会迅速融化,再加仁空调使用一段时间后,排水管中沉积有污渍,排水能力有限,这时部分冰块融化产生的水就会从接水槽中溢出,从而出现室内机贴墙连接处漏水的现象。
处理方法:查出系统漏点,补充制冷剂,并疏通排水管。
2、室内机排水管出口处漏水
造成此处漏水的原因多是排水管有漏点,究其原因,多是安装或移机操作不当所致在安装空调时,需要掰掉出水管处的塑料挡片,但部分安装人员在册去塑料挡片后,并没有把毛刺处理于净,就安装排水管,结果导致排水管被毛刺扎破。
处理方法:用刀片将毛刺清理干净,重新更换排水管,并在排水管出口处用防水胶布来回缠绕几层,以增加此部位的强度。
3、室内机外壳与固定壳体连接缝隙处漏水
造成此处漏水的原因有:接水槽溢流或损坏,室内机不平,室内机与排水口落差不够,室内机排水管堵塞,或室内机排水管接日处泄漏。
处理方法:检查室内机接水槽是否损坏,若损坏将其更换,再用水平尺检查室内机安装是否水平,若不平,需重新安装。若室内机排水管扰困堵塞,则进行疏通缓慎念或更换排水管。若室内机排水管接口处泄漏,可用胶水将其封住。
4、室内机风叶处滴水
造成此处漏水的原因多是空气湿度大,当冷风从出风日吹出时,冷风直接打在了风叶上,遇热空气迅速冷凝,由于空气的湿度大,会越积越多,形成滴水的假象。这种现象多发生在梅雨季节,并不是空调本身故障。
处理方法:将空调的模式由制冷转换成除湿即可。
空调制热时,室外机向外吸热,冷凝器表面温度下链卜降,从而在表面结霜,使冷凝器堵住不能有效吸热,这时空调就会自动进行腔敬了除霜模式(也就是进入制冷模式,内风机不转),使得在冷凝器表面的霜化掉变成水,而从外机底盘滴出水来的伍唤慎。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是因为空调在制热时,空调室外机散热器的温度低于0度,因此导致空气中的水蒸气凝结在外机散热器上,时间久了外机散热器就会结冰。此敏腔毁时空调就会自动运行化霜功圆派能,冰就会化成水了。桥备所以水是由室外空气中来的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调制热时,空调的转换世散阀转茄顷换了R22的流向使室内机制热,有暖风.而外机制冷,有冷颤返陆风,外机风扇抽风,空气有水份,跟过蒸发网时,会有水份粘在网上,积累多了,有水滴.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询