我安装的是WINCC 6.2 SP2 亚太版的 ,,打开以前用WINCC 6.0 SP2的项目。。激活的时候出现如下图片。

 我来答
老了的猫
2011-02-13 · TA获得超过679个赞
知道小有建树答主
回答量:513
采纳率:100%
帮助的人:424万
展开全部
这个必须转换。
开始----SIMATIC------WINCC-----TOOL-----project Migrator。
打开那个项目转换工具。然后转换成6.2版本的就行了。
还好没让你转5.0的工程,那个更麻烦,因为数据库不一样。

给你个建议,转换前,先复制一份6.0的工程备份起来。转换不会生成新工程,而是直接把6.0那个转成6.2。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
magicsunxq
2011-02-01 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:34.7万
展开全部
用项目复制器重新复制一个试试,都是v6.2应该是没问题的,还有就是注意工程目录不能有中文。
不行就4008104288吧
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qshyang369
2011-02-03 · TA获得超过426个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:0%
帮助的人:155万
展开全部
你现在装的软件不全。差组件,你搜你信息上面的关键字就知差什么了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询