电流互感器接线方式:电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,分别如图a、图b和图c。

额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N

电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。

比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。

对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。

采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2021-11-17 广告
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。 同一型号规格也有很多种,主要是... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
huajiz
2017-01-21 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2498万
展开全部
电流互感器接线方式有;三相星形接线,三相三角形接线,两相不完全星形接线和两相差接线等。