高压配电柜上的断路器合不上去,是什么原因?

 我来答
动植物世界
高粉答主

2021-10-20 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:235 获赞数:372020

向TA提问 私信TA
展开全部

检查断路器二次插件是否插入良好,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。

固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。

按断路器:

按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式。

移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。

赵文星空絮雨
推荐于2019-08-29 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27607 获赞数:138005
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
  高压断路器不能合闸原因:
  先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。
  如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。
  如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Z02200820
2021-09-06
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:2091
展开全部
