天然气管道完工后工商用、市政、小区试压标准各是多少?
展开全部
一、强度试验
1、试验介质为空气。
2、中压管道试验压力为设计压力的1.5倍,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格。
3、调压装置至用户引入管阀的低压管道试验压力为0.4MPa,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格。
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为设计压力,稳压0.5h,不漏气为合格,或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格。
二、气密性试验
1、气密性试验介质为空气。
2、中压管道试验压力为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。
3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为5kPa,试验时间:居民用户10min,商业用户30min,观察压力表,无压力降为合格。
展开全部
一、强度试验
1、试验介质为空气
2、中压管道试验压力为设计压力的1.5倍,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格
3、调压装置至用户引入管阀的低压管道试验压力为0.4MPa,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为设计压力,稳压0.5h,不漏气为合格,或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格
二、气密性试验
1、气密性试验介质为空气
2、中压管道试验压力为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格
3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为5kPa,试验时间:居民用户10min,商业用户30min,观察压力表,无压力降为合格
1、试验介质为空气
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询