天然气管道完工后工商用、市政、小区试压标准各是多少?

 我来答
旗五阿哥
2018-03-13 · TA获得超过1.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:9
采纳率:35%
帮助的人:2343
展开全部

一、强度试验

1、试验介质为空气。

2、中压管道试验压力为设计压力的1.5倍,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格。

3、调压装置至用户引入管阀的低压管道试验压力为0.4MPa,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格。

4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为设计压力,稳压0.5h,不漏气为合格,或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格。

二、气密性试验

1、气密性试验介质为空气。

2、中压管道试验压力为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。

3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。

4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为5kPa,试验时间:居民用户10min,商业用户30min,观察压力表,无压力降为合格。

daijinan168
2018-03-13 · TA获得超过130个赞
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:50.5万
展开全部
一、强度试验
1、试验介质为空气
2、中压管道试验压力为设计压力的1.5倍,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格
3、调压装置至用户引入管阀的低压管道试验压力为0.4MPa,试压时逐级升压,最后在试验压力下稳压1小时,并沿线检查,无渗漏现象,压力表无压降为合格
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为设计压力,稳压0.5h,不漏气为合格,或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格
二、气密性试验
1、气密性试验介质为空气
2、中压管道试验压力为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格
3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格
4、用户引入管阀至燃气计量表进口阀或燃具接入管阀之间低压管道试验压力为5kPa,试验时间:居民用户10min,商业用户30min,观察压力表,无压力降为合格
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助