关于消防喷淋集热罩的安装规范有哪几点
2个回答
展开全部
一、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩。
二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm²。
三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。
四、在货架内的喷头上方如有空洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热罩。
扩展资料:
根据相关的国家消防设计规范中,关于消防喷淋集热罩的安装规范有以下几点:
1、根《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005中规定。
当消防喷淋头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时,规定应在喷头的上方设置集热罩。
2、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中规定,对机械式立体汽车库,复式汽车库按停车的托板位置分层布置的喷头,应在其上方设置集热罩。
参考资料来源:百度百科-建筑消防工程技术
展开全部
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中规定
1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板;
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询