请问郭老师,有源滤波如果具备无功补偿的功能,那么无功补偿装置将来会被有源滤波器替代吗?

 我来答
xmh_1977
2011-01-30 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:32.9万
展开全部
不会的,有源滤波偏重于滤波,它是根据谐波量来控制输出,而无功补偿要根据无功量、电压、和功率因数综合判断来决定输出,没有办法完全替代。举个例子:当谐波量不大时如果无功量需要的输出大于谐波量的需求,那时如果只有滤波,按无功量输出就等于在系统中又加入了谐波,反正同理。因此,在实际应用中要按照实际情况配比补偿和滤波产品。
奥特电器深圳
2011-02-06 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1454万
展开全部
呵呵
不知道你的郭老师如何回答,说说我的看法:
有源滤波器短期内仅仅对作为消除谐波的设备用,代替不了传统的无功补偿装置。但是随电力电子技术的发展,有源滤波器将发展成为“功率因数矫正设备”,最终将具有滤波和调整电流相移的功能,那时就会取代现行的无功补偿装置了。
类似的,从手机的短信功能,取代以前的BB机,就是一个很好的说明。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzx6872888
2011-02-12 · TA获得超过1515个赞
知道小有建树答主
回答量:1352
采纳率:0%
帮助的人:676万
展开全部
有源滤波器具备无功补偿功能,但是存在两个缺陷。
一:相比一般补偿设备,有源滤波器单台的无功补偿量要小,比如说100A的有源如果全部用作无功补偿,那么也只能补偿不到70kvar。而普通的补偿柜一台补到300kvar很正常。
二:有源造价贵,相对于补偿柜1kvar几百块的价格,有源滤波器1A的造价是1000-2000块,而1A所输出的无功补偿量小于0.7kvar,之间的价差响应看起来很明显了。
所以说,目前来看,有源滤波器还是代替不了无功补偿装置的。至于说以后有源的技术更加成熟先进,单台容量更大,造价更低以后,那就不好说了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)